以下是引用xinchen在2022-04-02 09:34:46的发言 >4楼

正常情况下,可以添加通信模块,但是当下价格和供货周期受很大影响,换成 网关模块是个方法;


很多别家的触摸屏本身是支持扫码枪接入的,西家的不行吗?


另外感兴趣的是1200存字符串的结构,按帖子说的,是BSTR了吧


假设我想手动设置个 "ABCD",那需要在 "41 42 43 44" 前加个字符串长度,是这样吧?

晚些时间我去试试,谢谢分享

      不是,你接收用字符串格式的话,如果字符串没有有效长度,你就要将接收的实际长度加进去才能在触摸屏上显示。