回复:本胖碰到一个难题,跟smart只有一点点关系,版主不要责怪啊。

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3173
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-04-02 10:38:06

8楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2022-04-02 08:16:38的发言 >5楼

不是模块的问题,你是的仪表的输出阻抗小了,AI模块要输入阻抗是大于或者等于9M欧。你选择的仪表有问题。

假设:你说的仪表是真空规、模块是HC8861远程IO模块。

那你说反了吧!真空规要求负载大于10K、远程AI的阻抗厂家说是11K,看字面,没问题,但只是理论上没问题,实际上就有了74mV的电压损失,没法用了。

本胖已经定了一个电压跟随器,解决阻抗不匹配了。节后到货。结果我会发上来。