回复:本胖碰到一个难题,跟smart只有一点点关系,版主不要责怪啊。

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    6251
  • 精华

    4
  • 被关注

    165

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-04-02 11:57:34

12楼

展开查看
以下是引用李岩在2022-04-02 10:38:06的发言 >8楼

假设:你说的仪表是真空规、模块是HC8861远程IO模块。

那你说反了吧!真空规要求负载大于10K、远程AI的阻抗厂家说是11K,看字面,没问题,但只是理论上没问题,实际上就有了74mV的电压损失,没法用了。

本胖已经定了一个电压跟随器,解决阻抗不匹配了。节后到货。结果我会发上来。

以下是引用莘莘学子在2022-04-02 08:16:38的发言 >5楼:不是模块的问题,你...

引用5楼详细内容:

不是模块的问题,你是的仪表的输出阻抗小了,AI模块要输入阻抗是大于或者等于9M欧。你选择的仪表有问题。

不是我说反了,你理解反了。你再换一个阻抗是10M欧的真空表试试就知道了,我以前也遇到微小电压变化,最后换仪表解决问题。