1、整流有个功能,可以将进线电压设置到100V的,你去看看。
2、负载要是不大的话,增加中间回路电容。用这个办法解决过电源切换180ms不停机问题。
3、有3相UPS电源,不过成本高,因此被第2个方案代替了。因为整流电路可以自己做。自己做的整流最大带过2*1200KW+2*800kW电机。
谢谢,您说的这个对我们挺有用的,我查看一下,我们单独给控制电源加了一套三相UPS,18W,
,20kW的,造价是有点高,相对来说,还是加中间回路电容比较靠谱。