原先的程序 是用三菱FX3S做的 有一个跟标中断程序 然后这台设备是卖到国外的
客户指定313C的PLC 工厂什么都没和我说 就把PLC拿来 让我转译一下
我下载博图 组态硬件后 发现只有2.5KHZ的PWM输出 都不支持PTO 7号要交货
应该怎么搞 我看了 FM351模块 有定位功能 能使用 能否提供一下这方面的资料