如何确认两台变频器不一样呢?方法也很简单。就是空载测试。两台变频器分别接同一台电机进行空载运行,转速运行于电机额定转速的80%左右,比对时的运行转速要一致。然后观察电机的空载运行电流。他们两如果在相同的运行工况,电流不同,说明两台变频器内部的电机额定参数设置是不一致的。在西家传动,这叫电机的等效模型建立的不一致。ok?