以下是引用kdrjl在2022-04-05 10:02:42的发言 >18楼

如何确认两台变频器不一样呢?方法也很简单。就是空载测试。两台变频器分别接同一台电机进行空载运行,转速运行于电机额定转速的80%左右,比对时的运行转速要一致。然后观察电机的空载运行电流。他们两如果在相同的运行工况,电流不同,说明两台变频器内部的电机额定参数设置是不一致的。在西家传动,这叫电机的等效模型建立的不一致。ok?

以下是引用ligp99在2022-04-05 09:06:54的发言 >17楼:西门子315PLC  ...

引用17楼详细内容:

西门子315PLC   DP控制安川同步,参数原来设置都一样的,我还看到变频器接了PG卡,但电机没看到编码器

以下是引用kdrjl在2022-04-04 16:02:38的发言 >15楼:安川的传动系统在这...

引用15楼详细内容:

安川的传动系统在这里讨论?就顶楼的补充测试来看,B变频器的参数化设置与A变频器不一样?