高阻抗的AI输入,就需要加一级缓冲(比如运放跟随器),这个要做到低漂移,满足1mV的精度,不容易啊。加了缓冲,还是可以称16位,1mV分辨率,但不敢称精度为1mV的。
李工的AI模块,输入阻抗11K,我猜是输入为10K+1K的电压分压器,分压后直接送给ADC去了。
本胖几十年前倒是设计过几种AD板,记得有个取样电阻,当时是选的100KΩ的,好像是手工绕的康铜丝电阻。现在完全回忆不起来那个电路板的原理了,记得用过两种ADC,AD574(12位逐次逼近)和CS5532(16位∑-Δ)。AD574前面是另加仪表放大器的,用了三个运放,忘了是啥了(记得个OP07,也不知道是否记错了);CS5532内置了数字程控放大器。