仪表输出阻抗10kΩ,模块输入阻抗11kΩ...这模块的输入阻抗太坑爹了直接换模块吧(贪图便宜没好货)。

10/11=0.9,这根本就没法用了。要是不信你把压力拉低到500mbar以下/1000mbar以上(远离中间点)输出相差会更大的。


现在很多厂家的参数表都是用最理想的状态测得到的数据,而不是全量程范围测试数据。比如说精度16位,但是他的参数表并不会给出这16位精度在0~10000mV内阻抗0~10MΩ的测试结果..便宜货各种的坑的。这时候只能选那些昂贵的老外设备才会给出全量程的全不测试结果才能安心放心省心使用。


或者自己设计一个ADC,前级换成高压的高精度输入输出轨道轨ADC做输入(高精度模拟量采集必须这样做),输入阻抗随随便便1MΩ以上。如果想要更高的精度,ADC的价格也会飞起。