回复:1513R冗余PLC, MRP组态/接线不一致,备用PLC无法重新启动

已锁定

JUST GAN

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2020-08-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-04-07 21:13:00

5楼

展开查看
以下是引用柏林伦敦在2022-03-30 17:32:31的发言 >4楼

我也刚昨天遇到了同样的问题,备CPU无法启动,提示MRP环网断开,主CPU找不到伙伴。。。

经过西门子客服指导,把CPU的属性“循环”里的“启用循环OB的最小循环时间”值修改一下,默认10ms,,

CPU在线之后,查看一下当前的循环时间,,

然后把这个属性“启用循环OB的最小循环时间”扩大为当前循环时间的2倍左右,,

重新下载,启动备CPU,,冗余正常。