数据块和停电保持相关的操作

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15629
  • 精华

    102
  • 被关注

    968

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

数据块和停电保持相关的操作

1197

16

2022-04-07 22:06:30

数据块和停电保持区域会把V区划分成最多4个区域。

  1. 既不是停电保持区,也不是数据块。

  2. 停电保持区,不是数据块。

  3. 不是停电保持区,却是数据块。

  4. 也是停电保持,也是数据块。


上电时候的情况。

第一种区域,上电后值是0。

第二种区域,上电后保持着上一次停电前的值。

第三种区域,上电后始终是数据块下载过的值。

第四种区域,上电后保持着上一次停电前的值。


下载数据块时候的影响。

所有V区都有影响。数据块能覆盖到的初始化成数据块的值。非数据块范围的V区清零。


上载数据块时候能上载到什么?

一般来说上载到上次下载时候的数据块。一般来说停电保持的数据是上载不到的。


不一般的操作:PLC>>通过RAM创建DB(DB:数据块)

此操作会把所有V区的数据建立成数据块。此后数据块将以新的形态存在。遵循上电影响,上下载影响。上载后将会出现新的数据块页。而旧的数据块页面仍然维持原有的数据块地址,但是数据数值将会是新的数值(假如有变)。新数据页不会与旧数据页重叠。

对于下载数据块而言,其实,数据块大小,永远是全领域的V区。只不过0值不作记录,不记录的地址数据块看作0值。所以下载数据块后,未指定的地方都是0值。