以下是引用yming在2022-02-15 12:09:20的发言 >10楼

电机电缆不带屏蔽没关系;每相两根线也没问题。重要的是电机电缆的布线结构。(布线有说明,参照说明即可。)

但是。电机接地必须单放电缆回到变频器!否则,对外部的干扰非常严重。


以下是引用奇多在2022-02-15 12:01:36的发言 >9楼:老的安装是250kw的si...

引用9楼详细内容:

老的安装是250kw的simovert,20多年了。电机动力线是每相两根185的单芯线,不带屏蔽,水平排线。接地线线径也很小,不满足要求。


要改的话,就要全部推倒重来,头大死了。

以下是引用kdrjl在2022-02-15 11:13:20的发言 >5楼:楼主的问题,其实也...

引用5楼详细内容:

楼主的问题,其实也是很多刚刚接触西家传动的用户具有普遍性的疑问。传动系统安装布线,是最关键,最基础的工作。做好了,后面的问题都好办。反之亦然。


请楼主 仔细研读下面这张图。一图读懂现场的安装布线基本原则。

 

不好意思,手底下只有这个英版的ECM安装布线手册。中文版的,也应该有,只是我没有找到。不过基本原则都一样。


假如,对图中的示范安装布线,不是很理解的话,我建议也是先照此办理。也就是,理解了要执行,不理解的也要执行。在执行中加深理解。(捂脸)


传动系统抗干扰的灵魂,第一就是等电位。

可以理解为接了一条低阻抗回路,干扰从哪来回哪去吗?