恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-04-08 13:08:32
13楼
这是一个伪命题。你这个设备的容量是多少?进线变压器二次侧容量是多少?
你给一个玻璃杯子里盛满清水,往里滴一滴墨水,水的颜色会立马变色。这个毋庸置疑。你给水缸里盛满清水,放同样一滴墨水,水的颜色会变吗?
看看国家标准对网侧谐波限值的规定与要求吧。
SLM容量250KW,变压器参数1.6MVA 10.5KV/0.4KV 短路压降5%,短路容量26.98MVA,测量波形为网侧波形,进线电抗器前,电抗器参数4%短路阻抗。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主