以下是引用芳季在2022-04-08 07:12:27的发言 >12楼

其实心跳这个概念我是不清楚的,我问问……

单方面把自己一个位不断取反。

把对方一个位一直置1。而对方发现这个位变1又会主动置0。

读对方一个位为0时,改写1。对方发现为1时置0。

哪种叫心跳?

把自己的一个位不断的取反,这就是自己的心跳。但不是给自己用的,是给通讯伙伴用的。

给自己用的也有类似的,叫“看门狗”。其实原理都差不多。

看门狗一般是有一个硬件定时器,CPU中的程序要定期的“喂狗”,如果超过时间没有喂狗,这个定时器通常会产生中断(最常用的就是reset,复位)。

从站也需要读取主站的心跳,本胖的体系是FCS,现场总线控制系统,很少用远程IO。FCS是PLC网络,下位PLC如果读取不到主站的心跳,就进入“离线”模式,全自动变成半自动了。