恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-04-09 11:14:54
23楼
@老兵 ,@yuanchunwei99 ,谢谢,根据同事在现场反馈的情况,实际在现场使用时,高速低速段使用同一个PI也可以。一般情况,对于主要负责上下运送人员的系统,处于乘坐舒适度以及安全的需要,加减速的时间设置的都比较长,加速度一般也就0.4左右,所以在起始,停止阶段要求平稳,P参数相对设置的都比较小。而对于主要负责运送物料的系统,要求效率,所以低速段设置的P参数大,到高速段要求速度波动小,P参数调的比较小。不知道自己理解的对不对,如有不对的地方,还望指正。谢谢
这样就清晰了。无论是飞剪系统,还是提升机系统,调试参数都是针对系统的特点和工艺要求,通过灵活的应用和设置,以满足实际工况需求。作为一名入门生,我缺乏的是像 兵版 和 刘版 那样厚实的理论功底和丰富的现场应用经验。遥望顶峰,我辈还需奋发努力!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主