以下是引用手机用户20220408443025在2022-04-08 22:23:18的发言 >楼主

配电室内有55块电能表,带485接口,手拉手接线模式后,前后都加了120电阻。数据只上来一两个,我用组态王单独测试都有数据上来,还不更新。请问大神们是否不支持这么多设备啊。还是有那些设置我没设定正确。

如果不行的话还有别的方案吗,或者加PLC读去数据后再传到组态王上来,是否可行?

刚好手上有台200smart的PLC。有大神做过这么多吗


“手拉手接线模式后,前后都加了120电阻”这句话能用专业的话语吗?是不是并接,最后终端并了个120欧的电阻?

MODBUS RTU支持128个RS485端口,55个不算多。很大问题上是程序对接有问题。你只用组态王去读仪表吗?没有定时器中断刷新读数据吗?每个仪表的地址是唯一而且不能重复,波特率一致,你需要设置下,最高频率19.2K吧,大了会容易死机,丢数据。55个读下来,也不超过1秒。加PLC也是一样的原理,只是组态王去读PLC的V区数据。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。