回复:求助各位大佬:减速机速比缩小一倍后,为何G120变频器启动时经常报7900堵转?

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    706
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-04-10 00:54:25

4楼

我测算了一下:

1,如果是升降设备,不考虑载具重量,2.5T负载不加配重,加减速时间2S,速度26m/min来计算,至少要选择11KW电机。现在用7.5KW已经超过电机的极限了,小心电机烧掉;

2,如果是升降设备,不考虑载具重量,2.5T负载加1.2T配重,加减速时间2S,速度26m/min来计算,可以选择7.5KW电机,但只能间歇性运行;

3,如果是升降设备,不考虑载具重量,2.5T负载加1.2T配重,加减速时间2S,速度55m/min来计算,至少要选择15KW电机,而且只能能间歇性运行;

4,如果是水平输送设备倒是无妨,除了加速阶段需要的力矩较大,匀速阶段只需克服摩擦力,一般不用很大的力矩,所需功率也不大。试试把加速时间加大一倍或两倍。


如果是升降设备,楼主说没有任何问题,恐怕当时没有去检测电机温度。如果不是运行间隔时间长,可以去摸摸电机是不是能当取暖器了。


另:论坛里提问请把相关工况描述完整,越详细越好,别人才好准确帮你。