恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-04-10 09:00:43
24楼
@老兵 ,@yuanchunwei99 ,谢谢,根据同事在现场反馈的情况,实际在现场使用时,高速低速段使用同一个PI也可以。一般情况,对于主要负责上下运送人员的系统,处于乘坐舒适度以及安全的需要,加减速的时间设置的都比较长,加速度一般也就0.4左右,所以在起始,停止阶段要求平稳,P参数相对设置的都比较小。而对于主要负责运送物料的系统,要求效率,所以低速段设置的P参数大,到高速段要求速度波动小,P参数调的比较小。不知道自己理解的对不对,如有不对的地方,还望指正。谢谢
人的感觉舒适度,其实与加速度关系不大,而是与加加速度关系更大。
比如你如果乘坐过30层以上的电梯的话,就会发现那电梯运行的真是又快又平稳。这里面的问题就是加加速度小,而不是加速度小。
所以,感觉你们公司对提升机的理解还是没到位。