是的。变频器对电机控制的输出只关心相间电压调制,不考虑对中点电位。以适应不同的供电制式。所以,是否有实际中性点,是由整流电路结构决定的。

三相交流电源的BLM整流需要通过Y电容连接电源中性点,才能将输出2kHz载波对地直流电位为零。


电机  电缆用第三张图是最理想、最完美的。

绿色对称接地导体连接电机外壳-变频器输出PEN。

总屏蔽层连接电柜电缆出入口PE。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?