以下是引用kdrjl在2022-04-10 09:08:23的发言 >5楼

包括现有7.5kW电机的极对数?或者电机的额定转矩和传动比?看着怎么很像是在做传动系统案例计算的应用题呢?

电机功率根据机械功率来选,机械功率可以根据负载质量、运行方式和运行速度进行计算。电机极对数、传动比跟机械系统有关,但对机械功率的影响不大。