1、1517R/H配4MB的卡是有点不够用的,起码PID,复杂程序多的时候不够用
2、1517R/H做法挺多的,但是优势带模块多
3、2个CPU类虚拟公用IP
4、最后配个XC208类的交换机来匹配环网
5、1517R/H不能用PUT/GET指令,但是接受非冗余类的PLC对共用IP进行PUT/GET