恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-04-10 11:48:43
4楼
我的理解是,VK越大,二次电压受一次电压变化的影响越大。从供电角度说希望这个值越小越好,从变频器角度希望这个值越大越好,这个值越大短路电流就会小,选择的时候需要平衡吧。至于抑制谐波方面,除了电抗大对谐波的抑制作用外,至于主要针对抑制哪次谐波怎么计算就不清楚了,还希望大神们解答。
从变频器角度,没有要求这个越大越好。
西门子变频器的输出调制控制,要求直流母线电压稳定!因为调制方式是以确定的直流母线电压为基础的空间矢量调制,不是以瞬时电压为基础。所以它给你有两个选择:
1、每次上电完成时的直流母线电压为标准(默认设置)
2、以快速调试时,输入的电网电压为标准(P0210)
并以此标定直流母线最大、最小电压。只要超过这两个阈值,即触发故障。
变压器的短路电流压降,正是表征了变压器一次、二次线路电流对变压器电压输出的影响。
正是因为变频器进线侧脉动电流是视在电流的2倍,当电流负荷接近变压器额定电流时,瞬态电流早都超过变压器额定电流了,供电电压波形已经畸变很多了。
对选择变压器来说,当然是越小越好。说明变压器的效率、性能、质量好。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主