从变频器角度,没有要求这个越大越好。
西门子变频器的输出调制控制,要求直流母线电压稳定!因为调制方式是以确定的直流母线电压为基础的空间矢量调制,不是以瞬时电压为基础。所以它给你有两个选择:
1、每次上电完成时的直流母线电压为标准(默认设置)
2、以快速调试时,输入的电网电压为标准(P0210)
并以此标定直流母线最大、最小电压。只要超过这两个阈值,即触发故障。
变压器的短路电流压降,正是表征了变压器一次、二次线路电流对变压器电压输出的影响。
正是因为变频器进线侧脉动电流是视在电流的2倍,当电流负荷接近变压器额定电流时,瞬态电流早都超过变压器额定电流了,供电电压波形已经畸变很多了。
对选择变压器来说,当然是越小越好。说明变压器的效率、性能、质量好。
正是因为变频器进线侧脉动电流是视在电流的2倍,当电流负荷接近变压器额定电流时,瞬态电流早都超过变压器额定电流了,供电电压波形已经畸变很多了。这个不是很理解