电能表不需要实时性好,轮询周期就算一小时也是允许的。所以,55个节点不算多。但,硬件上有问题,485一个口可靠的从站数量是30个左右,有些驱动能力很强的号称100多点,但本胖不敢这么用。楼上说的485HUB是很好的思路,买个一入二出的485HUB,输出的2个口一个口带27、一个口带28个从站。

485HUB只是物理上增加了主站的485口数量,但逻辑上还是一个口,就是说只能增加驱动能力、不能减少轮询的时间。那两个输出的485口是分时复用的。

注:所谓的输入、输出只是个形象的说法而已,其实都是双向的。