回复:供电系统相对短路电压问题

已锁定

liul_sharp

  • 帖子

    389
  • 精华

    54
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-12-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-04-10 16:15:40

6楼

无熔丝设计的变频器一般都会要求前端变压器要有一定的阻抗。具体来说就是这个变频器在设计的时候,柜子进线铜排这个地方的短路电流是有具体数值要求的,比如说25kA,如果这个地方发生三相短路事件,要求产生的电流不超过这个值。超过这个值,前端保护设备(断路器)就切不断短路电流了,就算能切断,变频器也烧毁了。所以,一般来说,断路器和整流变的参数选择还是挺重要的。这个在中压变频器应用里面有特别的要求。80ms内必须要能可靠分断断路器,变压器阻抗必须要在某个范围(和电网最大短路容量相关)内。
另外,变频器有一项试验就是拿铜丝把进线铜排都短起来测短路电流,啥名字忘记了。不常见的。