回复:TIA WINCC与SMART通讯采用MODBUS TCP还是OPC方式

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3184
  • 精华

    34
  • 被关注

    112

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-04-10 17:32:17

16楼

展开查看
以下是引用zbhdm在2022-04-10 16:40:44的发言 >15楼

谢谢您的帮助和回复。

早先看D版的西门子专家讲的WINCC,记得他说:wincc中的modbus tcp是用于施耐德控制器的连接,不保证与其他控制器的连接,所以才有这样的疑问。

以下是引用李岩在2022-04-10 14:47:12的发言 >14楼:当然要用啊。

引用14楼详细内容:

当然要用啊。



以下是引用zbhdm在2022-04-10 08:28:59的发言 >11楼:一直以为200smart与...

引用11楼详细内容:

一直以为200smart与wincc通信,要用S7-200 PC Access SMART,

请教一下,如果用MODBUS-TCP进行通信,是否需要在smart的程序里添加MBUS_SERVER的库指令?

谢谢!



以下是引用李岩在2022-04-07 09:33:58的发言 >7楼:本胖选MODBU...

引用7楼详细内容:

本胖选MODBUS-TCP通讯。KEP的OPC几十年前用过,比西门子自己的强得多,但当时的赶脚还是慢。MODBUS-TCP肯定是稳定性最好的,而且不需要第三方软件支持。smart里面的程序也只有一句话,对扫描时间肯定是有影响的,但不会太大。

本胖现在用wincc7.4sp1跟smart通讯,就是用的MODBUS-TCP。


这个说法应该是料敌从宽,只是不保证而已。本胖试过WINCC中MODBUS-TCP选不同的施耐德PLC,好像都能连上西门子的smartPLC。所以本胖觉得可能是随便选一个施耐德的PLC就行了。至于西门子PLC,应该只要支持MODBUS-TCP从站协议的都行吧。

国人当自强 共同努力 抵制日货