变压器到变频器的电缆,是按电缆载流量来选择的。而这个载流量是按有效值来算的。
这个电缆对于传输脉动两倍额定电流是没问题的。因为它有效值是未超限的。
短路压降指的是:变压器二次侧短路,加载供电频率的电压,当二次侧电流达到变压器额定电流时的一次侧电压。若此电压为供电电压10%就是短路压降10%。也就是变压器绕组损耗
这就表示当二次额定电流时,输出电压为额定输出电压90%。
在这里,变压器任意时刻的输出电压都是如此,因此,脉动电流导致电压波形将不再是完全正弦波。畸变的程度取决于脉动电流占比。并不是电流表显示的电流值(视在电流)。
对于二极管整流进线(BLM)来说,当电流接近变压器额定电流,其脉动电流峰值早就超过额定电流。而变压器的磁通已经过了饱和曲线,因此输出电压波形更加畸变(就是随着脉动电流峰值处,电压降低。)
你用5%的变压器就会好得多。
此外,要注意,如果变压器下挂100个小容量的BLM进线的变频器,它们所有脉动电流都是一个相位。和单个大容量变频器是一样的。
在此情况下,需要进线电抗器平抑脉动电流。
如果是非基本二极管整流进线装置(带有馈电性质)那么就像六楼所述,对进线短路就有一定的要求。
否则进线端直接短路,将导致直流母线上电容+负载能量全部通过前端元件释放,肯定受不了。
这个要求也不是仅通过电抗器能完成的。电抗器仅能抑制瞬时的变化电流,对母线的直流效果不大。
这方面的书籍有没有推荐的,我觉得可能这个需要很多知识点支撑,还是先看看书吧