回复:供电系统相对短路电压问题

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-04-11 08:10:09

9楼

展开查看
以下是引用yming在2022-04-10 18:16:19的发言 >7楼

变压器到变频器的电缆,是按电缆载流量来选择的。而这个载流量是按有效值来算的。

这个电缆对于传输脉动两倍额定电流是没问题的。因为它有效值是未超限的。

短路压降指的是:变压器二次侧短路,加载供电频率的电压,当二次侧电流达到变压器额定电流时的一次侧电压。若此电压为供电电压10%就是短路压降10%。也就是变压器绕组损耗

这就表示当二次额定电流时,输出电压为额定输出电压90%。

在这里,变压器任意时刻的输出电压都是如此,因此,脉动电流导致电压波形将不再是完全正弦波。畸变的程度取决于脉动电流占比。并不是电流表显示的电流值(视在电流)。

对于二极管整流进线(BLM)来说,当电流接近变压器额定电流,其脉动电流峰值早就超过额定电流。而变压器的磁通已经过了饱和曲线,因此输出电压波形更加畸变(就是随着脉动电流峰值处,电压降低。)

你用5%的变压器就会好得多。

此外,要注意,如果变压器下挂100个小容量的BLM进线的变频器,它们所有脉动电流都是一个相位。和单个大容量变频器是一样的。

在此情况下,需要进线电抗器平抑脉动电流。

如果是非基本二极管整流进线装置(带有馈电性质)那么就像六楼所述,对进线短路就有一定的要求。

否则进线端直接短路,将导致直流母线上电容+负载能量全部通过前端元件释放,肯定受不了。

这个要求也不是仅通过电抗器能完成的。电抗器仅能抑制瞬时的变化电流,对母线的直流效果不大。




以下是引用JUST GAN在2022-04-10 15:32:13的发言 >5楼:正是因为变频器进线...

引用5楼详细内容:

正是因为变频器进线侧脉动电流是视在电流的2倍,当电流负荷接近变压器额定电流时,瞬态电流早都超过变压器额定电流了,供电电压波形已经畸变很多了。这个不是很理解

以下是引用yming在2022-04-10 11:48:43的发言 >4楼:从变频器角度,没有...

引用4楼详细内容:

从变频器角度,没有要求这个越大越好。

西门子变频器的输出调制控制,要求直流母线电压稳定!因为调制方式是以确定的直流母线电压为基础的空间矢量调制,不是以瞬时电压为基础。所以它给你有两个选择:

1、每次上电完成时的直流母线电压为标准(默认设置)

2、以快速调试时,输入的电网电压为标准(P0210)

并以此标定直流母线最大、最小电压。只要超过这两个阈值,即触发故障。

变压器的短路电流压降,正是表征了变压器一次、二次线路电流对变压器电压输出的影响。

正是因为变频器进线侧脉动电流是视在电流的2倍,当电流负荷接近变压器额定电流时,瞬态电流早都超过变压器额定电流了,供电电压波形已经畸变很多了。

对选择变压器来说,当然是越小越好。说明变压器的效率、性能、质量好。



以下是引用JUST GAN在2022-04-07 22:34:13的发言 >3楼:我的理解是,VK...

引用3楼详细内容:

我的理解是,VK越大,二次电压受一次电压变化的影响越大。从供电角度说希望这个值越小越好,从变频器角度希望这个值越大越好,这个值越大短路电流就会小,选择的时候需要平衡吧。至于抑制谐波方面,除了电抗大对谐波的抑制作用外,至于主要针对抑制哪次谐波怎么计算就不清楚了,还希望大神们解答。

回馈装置, 对进线短路的要求, 电抗器不能完成。

那靠什么来保护?  靠整流变的漏抗?  电抗器不也是提供电感?

不忘初心
评论