以下是引用wege97在2022-04-09 16:51:29的发言 >14楼:
很好的方法,简单项目少用了一个软件,移植起来更方便。
有各问题?两台wincc上位机没法这样用吧
smart写的MODBUS TCP SERER同时只能被一个客户端访问,如果想被多台上位机同时访问则需要多次创建modbus TCP SERVER,设置端口号不同即可。但冗余服务器中此方案不行(冗余服务器链接设置是相同的无法设置不同端口,所以只有一个服务器可以连上PLC另外一个会一致处于断线状态。),冗余服务器只能使用OPC。