回复:西门子840D sl系统加、卸门故障的排除过程

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9109
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-04-11 15:08:04

8楼

后续问题:

刚刚下午,设备换模间隙,我打开防护罩,发现I40.1信号接收的根本问题。

该C门为了在日常维护时的安全性,在门框上、下侧设置了防C门掉落的机械装置,当把安全锁打开时,C门无法再进行动作的安全措施,锁关闭才允许上、下动作。

那之前为什么没有发现,而在近期发现?

这个问题我认为是传感器性能的变化,或者是传感器周边“环境”的变化引起,根据现场情况,传感器周边环境相对比较脏,有部分灰尘及干了的润滑剂堆积在传感器上面,会影响到传感器接收信息的灵敏度,这样正好在打开门的间隙,接收到门的上凸锁部分的信号传递,我加的1S延时(时间是我监控测量到的基本时间)正好规避了一个检测上的“误”动作。今天下午打开确认后,心里有底了,这个程序就按目前增加延时1S处理了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25500条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。