后续问题:
刚刚下午,设备换模间隙,我打开防护罩,发现I40.1信号接收的根本问题。
该C门为了在日常维护时的安全性,在门框上、下侧设置了防C门掉落的机械装置,当把安全锁打开时,C门无法再进行动作的安全措施,锁关闭才允许上、下动作。
那之前为什么没有发现,而在近期发现?
这个问题我认为是传感器性能的变化,或者是传感器周边“环境”的变化引起,根据现场情况,传感器周边环境相对比较脏,有部分灰尘及干了的润滑剂堆积在传感器上面,会影响到传感器接收信息的灵敏度,这样正好在打开门的间隙,接收到门的上凸锁部分的信号传递,我加的1S延时(时间是我监控测量到的基本时间)正好规避了一个检测上的“误”动作。今天下午打开确认后,心里有底了,这个程序就按目前增加延时1S处理了。