我的经验是见模拟量就加隔离器  省心。

你所说的问题,按我的思路的话就是,首先接地做好,然后8ai的线全拆了,一次只接一个,看那个是罪魁,排除完,然后在一次接一个把线接完。不在现场确实很尴尬,有些细节只有自己在现场才能发现。另外还有就是找个信号发生器  也是很有必要的。

==,采集值最大27468不就是两万多????