回复:PORFIBUS_DP主从通讯,数据交换区组态的I/O地址可以超过128,但是程序中无法使用。

已锁定

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-04-11 21:46:39

6楼

我个人感觉Zane版主的谨慎和严谨是有道理的。手册还必须用心去研读,这样会少走一些弯路,不然只能用教训换取经验了。。。

前段时间有改个造项目,主站CP414-3PN/DP 挂CP342-5从站。起初为了节省主站过程映像区(PII/PIQ)的资源,把主站的映射地址分配到过程映像区之外,硬件组态、网络组态编译都没有问题,可以正常下载不提示任何故障信息;主从通讯也建立,两边CP绿灯运行正常。发现BLKMOV没有被执行,换DP-SEND/DP-RECV依旧如此,检查返回的错误代码,查手册才知,DP主从通讯,映射地址必须建立在双方的过程映像区之内才能正常通讯。以上的闭门造车,希望给后来人一点启示。。。