恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-04-11 22:24:46
7楼
我个人感觉Zane版主的谨慎和严谨是有道理的。手册还必须用心去研读,这样会少走一些弯路,不然只能用教训换取经验了。。。
前段时间有改个造项目,主站CP414-3PN/DP 挂CP342-5从站。起初为了节省主站过程映像区(PII/PIQ)的资源,把主站的映射地址分配到过程映像区之外,硬件组态、网络组态编译都没有问题,可以正常下载不提示任何故障信息;主从通讯也建立,两边CP绿灯运行正常。发现BLKMOV没有被执行,换DP-SEND/DP-RECV依旧如此,检查返回的错误代码,查手册才知,DP主从通讯,映射地址必须建立在双方的过程映像区之内才能正常通讯。以上的闭门造车,希望给后来人一点启示。。。
非常感谢您的回复和帮助。
我也知道Zane老师说的话是对的,但是,看手册也是需要天赋的。
比如我,看到手册里面的东东如同天书,所以只能找视频看。
我这里需要抱怨一下西门子,200smart、1200、1500都拍了视频,偏偏用了这么多年的经典step7他们不拍视频。。。开玩笑的啊,可别因为我的这个抱怨得罪坛子里的老师和朋友。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主