回复:PORFIBUS_DP主从通讯,数据交换区组态的I/O地址可以超过128,但是程序中无法使用。

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    1906
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-04-11 22:24:46

7楼

展开查看
以下是引用n次看你的背影在2022-04-11 21:46:39的发言 >6楼

我个人感觉Zane版主的谨慎和严谨是有道理的。手册还必须用心去研读,这样会少走一些弯路,不然只能用教训换取经验了。。。

前段时间有改个造项目,主站CP414-3PN/DP 挂CP342-5从站。起初为了节省主站过程映像区(PII/PIQ)的资源,把主站的映射地址分配到过程映像区之外,硬件组态、网络组态编译都没有问题,可以正常下载不提示任何故障信息;主从通讯也建立,两边CP绿灯运行正常。发现BLKMOV没有被执行,换DP-SEND/DP-RECV依旧如此,检查返回的错误代码,查手册才知,DP主从通讯,映射地址必须建立在双方的过程映像区之内才能正常通讯。以上的闭门造车,希望给后来人一点启示。。。

非常感谢您的回复和帮助。

我也知道Zane老师说的话是对的,但是,看手册也是需要天赋的。

比如我,看到手册里面的东东如同天书,所以只能找视频看。

我这里需要抱怨一下西门子,200smart、1200、1500都拍了视频,偏偏用了这么多年的经典step7他们不拍视频。。。开玩笑的啊,可别因为我的这个抱怨得罪坛子里的老师和朋友。

努力学习西门子
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。