PID_Temp功能测试:

a.创建并组态加热及制冷的PID_Temp

b.将设定值设为100,反馈值设为50,观察输出变化;

c.将设定值设为30,反馈值设为90,观察输出变化;

d.下载并安装工艺对象仿真库,其使用方法及下载链接如下:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/79047707;

e.调用“LSim_PT3Heatcool”工艺对象仿真块,对PID_Temp进行自整定。


b和c是直接设置反馈值,只为观察输出变化

e是使用仿真块,仿真块仿真的实际环境,它的输入是PID的输出,它的输出作为PID的反馈值