828D主轴编码器坏了,在质保期内,上海疫情无法提供服务,考虑到主轴这个编码没有意义,只能屏蔽让客户生产。

已锁定

渔明锅红

  • 帖子

    2054
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

828D主轴编码器坏了,在质保期内,上海疫情无法提供服务,考虑到主轴这个编码没有意义,只能屏蔽让客户生产。

2261

11

2022-04-12 14:00:04

报警信息号:

 处理过程:

更改30200,30240由1改为:0

 更改P1300为无编码由21改为20

更改P145:禁止使用

 然后关电重启动

故障解除

 等待疫情过去后,看看能不能让西家给换个编码器,这也是没有办法的办法。

 

 另外:

将驱动参数1011#5由0改为:1,改为无编码器运行。1014由0改为:1为V/F控制方式生效,重启后300742报警,将1100由3200HZ改为:4000HZ,重起后消除报警。

此时只有一个温度报警,改1608为:70,可屏蔽温度报警。