报警信息号:
处理过程:
更改30200,30240由1改为:0
更改P1300为无编码由21改为20
更改P145:禁止使用
然后关电重启动
故障解除
等待疫情过去后,看看能不能让西家给换个编码器,这也是没有办法的办法。
另外:
将驱动参数1011#5由0改为:1,改为无编码器运行。1014由0改为:1为V/F控制方式生效,重启后300742报警,将1100由3200HZ改为:4000HZ,重起后消除报警。
此时只有一个温度报警,改1608为:70,可屏蔽温度报警。