最近干了个smart的项目,内存分配的非常失败,痛定思痛,觉得在吸取教训的基础上预先分配一下内存。
原则:
1、尽量不用M
2、用MODBUS-TCP连接WINCC和smart的V区,VB0-VB999,1000Byte
3、假设最大的DI是256点,32字节;
4、假设最大的DO是128点,16字节;
5、假设最大的AI是32点,256字节;浮点数。
6、假设最大的AO是16点,128字节;浮点数。
7、Sb_Hmi:屏幕按钮区,512点,64Byte。
8、Sp_Hmi:数据给定区,32点,256Byte。
以上共752Byte,VB0-VB751。
这个字节数计算错了。32点AI,需要128Byte,不是256B。
16点AQ,需要64Byte,不是128。
我再重新排排地址。