回复:smart的内存分配设想

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3223
  • 精华

    34
  • 被关注

    114

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-04-13 08:54:20

31楼

展开查看
以下是引用李岩在2022-04-11 15:16:02的发言 >楼主

最近干了个smart的项目,内存分配的非常失败,痛定思痛,觉得在吸取教训的基础上预先分配一下内存。

原则:

1、尽量不用M

2、用MODBUS-TCP连接WINCC和smart的V区,VB0-VB999,1000Byte

3、假设最大的DI是256点,32字节;

4、假设最大的DO是128点,16字节;

5、假设最大的AI是32点,256字节;浮点数。

6、假设最大的AO是16点,128字节;浮点数。

7、Sb_Hmi:屏幕按钮区,512点,64Byte。

8、Sp_Hmi:数据给定区,32点,256Byte。

以上共752Byte,VB0-VB751。

这个字节数计算错了。32点AI,需要128Byte,不是256B。

16点AQ,需要64Byte,不是128。

我再重新排排地址。