刚才重新定义了一下地址:
InterfaceWincc:
1、用MODBUS-TCP连接WINCC和smart的V区,VB0-VB999,1000Byte
2、假设最大的DI是256点,32字节;VB0-VB31。
3、假设最大的DO是128点,16字节;VB32-VB47。
4、假设最大的AI是32点,128字节;浮点数。VB48-VB175
5、假设最大的AO是16点,64字节;浮点数。VB176-VB239
6、Sb_Hmi:屏幕按钮区,512点,64Byte。VB240-VB303
7、Sp_Hmi:数据给定区,32点,256Byte。VB304-VB559
8、时钟存储器:VW560(含PLC心跳)
9、定时器给定50个,100Byte:VW562-VW660
10、定时器反馈50个,100Byte:VW662-VW760
11、报警位64个,8Byte:VB762-VB769
12、故障位64个,8Byte:VB770-VB777
13、8组P、I、D参数,96Byte:VB778-VB873
14、故障码:64个,64Byte:VB874-VB937
15、其他,62Byte:VB938-VB999