刚才重新定义了一下地址:

InterfaceWincc:

1、用MODBUS-TCP连接WINCC和smart的V区,VB0-VB999,1000Byte

2、假设最大的DI是256点,32字节;VB0-VB31。

3、假设最大的DO是128点,16字节;VB32-VB47。

4、假设最大的AI是32点,128字节;浮点数。VB48-VB175

5、假设最大的AO是16点,64字节;浮点数。VB176-VB239

6、Sb_Hmi:屏幕按钮区,512点,64Byte。VB240-VB303

7、Sp_Hmi:数据给定区,32点,256Byte。VB304-VB559

8、时钟存储器:VW560(含PLC心跳)

9、定时器给定50个,100Byte:VW562-VW660

10、定时器反馈50个,100Byte:VW662-VW760

11、报警位64个,8Byte:VB762-VB769

12、故障位64个,8Byte:VB770-VB777

13、8组P、I、D参数,96Byte:VB778-VB873

14、故障码:64个,64Byte:VB874-VB937

15、其他,62Byte:VB938-VB999