回复:S120带编码器矢量控制,时序问题

已锁定

风在眉梢

  • 帖子

    5
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2022-03-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-04-14 10:12:33

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-04-14 08:44:31的发言 >9楼

可以观察r2显示什么?r46是什么?

以下是引用风在眉梢在2022-04-13 12:38:39的发言 >8楼:用于电梯控制,一般...

引用8楼详细内容:

用于电梯控制,一般先给使能on,此时零速,主控板收到s120反馈的运行使能,开抱闸和给段速。上午用trace监控了p840和r62设定速度,r80转矩,指令和转矩都有,就是没动起来,先报7903,后报7900

以下是引用kdrjl在2022-04-12 18:46:31的发言 >1楼:先给段速,后给使能...

引用1楼详细内容:

先给段速,后给使能。有问题吗?为什么要先给使能,后给段速?或者说,转速的设定值在给使能之前是不能悬空的。先给个0速,使能后,在切换成段速呢?

之前用的启动和段速的逻辑比较复杂,可能有冲突,重新设置了简单的逻辑,运行正常了