这个就看自己的想法了。
我对数据块的理解是:SM0.1后面接了一个MOV指令,给V区赋常数。主要用于初始化。
掉电保持我的理解是,某个存储器实时进行保存上一个扫描周期的数据。
我对数据块的理解是:SM0.1后面接了一个MOV指令,给V区赋常数。主要用于初始化。-----这个解释有误!!!
假定在数据块中,设定VB0=10,如果VB0没有掉电保持功能,那么可以认为在程序中写了一段SM0.1后面接了一个MOV指令,把10赋值给VB0。
假定在数据块中,设定VB0=10,又把VB0设定具有掉电保持功能,那么VB0会保存掉电前的数值。而不是上电后执行数据块设定的数值。
肯定是这样的啊。数据块中定义的值是死数,而掉电保护的数是掉电前的数值,相当于动态的。