回复:smart的掉电保护,什么数据需要保护啊?

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3171
  • 精华

    34
  • 被关注

    111

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-04-14 11:08:30

19楼

展开查看
以下是引用zbhdm在2022-04-14 09:48:49的发言 >18楼

这个就看自己的想法了。

我对数据块的理解是:SM0.1后面接了一个MOV指令,给V区赋常数。主要用于初始化。

掉电保持我的理解是,某个存储器实时进行保存上一个扫描周期的数据。



我对数据块的理解是:SM0.1后面接了一个MOV指令,给V区赋常数。主要用于初始化。-----这个解释有误!!!


假定在数据块中,设定VB0=10,如果VB0没有掉电保持功能,那么可以认为在程序中写了一段SM0.1后面接了一个MOV指令,把10赋值给VB0。


假定在数据块中,设定VB0=10,又把VB0设定具有掉电保持功能,那么VB0会保存掉电前的数值。而不是上电后执行数据块设定的数值。

以下是引用zbhdm在2022-04-12 16:35:13的发言 >10楼:这个就看自己的想法...

引用10楼详细内容:

这个就看自己的想法了。

我对数据块的理解是:SM0.1后面接了一个MOV指令,给V区赋常数。主要用于初始化。

掉电保持我的理解是,某个存储器实时进行保存上一个扫描周期的数据。

以下是引用李岩在2022-04-12 16:23:21的发言 >9楼:有些P、I、D的值...

引用9楼详细内容:

有些P、I、D的值是允许用户修改的,这些还是需要掉电保护的吧。

以下是引用zbhdm在2022-04-12 16:21:28的发言 >7楼:pid的值,感觉不需...

引用7楼详细内容:

pid的值,感觉不需要加掉电保护,因为这三个值基本不会改变。

可以用数据块设置一下就行

以下是引用李岩在2022-04-12 15:16:02的发言 >2楼:本胖原来都没用过...

引用2楼详细内容:

本胖原来都没用过掉电保护功能,现在想用用了,不然就太LOW了。但还真不知道啥是需要掉电保护的。就想到一个给定值。

另外,PID的P、I、D参数,好像也需要掉电保护。1200的是自动就掉电保护了,smart的估计需要设置一下吧?

以下是引用本源在2022-04-12 14:58:56的发言 >1楼:这个需要根据你...

引用1楼详细内容:

这个需要根据你自己的程序需要去设置的,需要的就勾上不需要的就不勾。

肯定是这样的啊。数据块中定义的值是死数,而掉电保护的数是掉电前的数值,相当于动态的。

国人当自强 共同努力 抵制日货
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8931条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。