回复:西门子1200 Modbus RTU速率太慢问题,是否是背板通讯太慢造成?

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-04-14 19:10:51

12楼

是如下因素导致的:

(备注:波特率就不重复说了)

主要原因如下:

1:CPU硬件属性里面设置一下通讯负载,建议要求通讯响应快时设置为最大的50%。

2:导致通讯速度慢的原因还有TIA的PC在线时导致通讯带宽占用,所以你实际上电脑不在线监控时你的RTU通讯速度比你在线看到的还要快50%左右的。


建议:

不要在线监控曲线图作为判断通讯质量的好坏,建议监控MB通讯的背景数据的时间作为判断,例如>    50ms就置位输出Q0.0这样不需要在线也可以看到某一个时间段内的通讯有没有超出阀值。





工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl