"主从通讯也建立,两边CP绿灯运行正常",说明通讯是完全没有问题的,我觉得n侠遇到的是数据处理方面的问题,“查手册才知,DP主从通讯,映射地址必须建立在双方的过程映像区之内才能正常通讯”,这个出自哪里呢?毕竟过程映像区数量有限,大量通讯不可能都放在过程映像区,实际应用一般也只是把数字量IO放在过程映像区。
楼主这个超出过程映像区可以通过访问外设PI PQ来操作,和处于过程映像区之外的模拟量一样。
感谢y侠提出的宝贵设想。喜欢看您的帖子,看了您很多帖子,个人觉得您很多帖子质量很高,尽管有时候只是只字片语。两个月前我和你的观点几乎一致。在一个改造项目DP主从通讯中,期初也是和你的设想一致,把主站的映射地址分配到了外设区,可发生了上面我提到的问题。把DP主站的映射区分配过程映像区,问题解决。是在真实项目应用中亲测,并非仿真。。。