感谢y侠提出的宝贵设想。喜欢看您的帖子,看了您很多帖子,个人觉得您很多帖子质量很高,尽管有时候只是只字片语。两个月前我和你的观点几乎一致。在一个改造项目DP主从通讯中,期初也是和你的设想一致,把主站的映射地址分配到了外设区,可发生了上面我提到的问题。把DP主站的映射区分配过程映像区,问题解决。是在真实项目应用中亲测,并非仿真。。。
我这里是十几年前德国生产线,300、400的系统,有大量的变频器、3UF5电机控制器和ET200远程IO,只有ET200的数字量IO和部分模拟量组态在过程映像区,所以对你提到的问题感到很意外,或许你处理通讯数据的块涉及到数据一致性方面的问题吧。