以下是引用hhyx9在2022-04-17 00:25:22的发言 >6楼

真心请教版主,你指的“电源中性点N和地线公用的场合”是指TN-C的PEN线还是“一相一地”,又或是另有所指?

以下是引用kdrjl在2022-04-15 09:06:20的发言 >4楼:控制电压的地,叫参...

引用4楼详细内容:

控制电压的地,叫参考点位M。大地的地叫地。两者不是一码事。两者不连接是安全的。叫控制电源隔离。


EMC强调的是各个系统的单元导体外壳等电位,没有强调控制电源的参考点位要与大地短接。这是要注意的哟。因为,一般情况下,地线是没有电流流过的。但假如现场的地线不与大地等电位,就会有电流流过。特别是电源中性点N和地线公用的场合,此时如果把M和大地短接,会有危险的。这一点,要注意哟。

我指的是TN-C的PEN。


控制电源就是自成回路即可。M不要和外界短接。导体外壳和大地接,导体外壳互相接(等电位),而控制电源在柜体内部。这样就会安全了。当然,有些传感器,把自己的导体外壳和作为一个极的信号输出,是最讨厌的,要想办法把这个传感器的外壳与大地隔离才行。


变频器系统属于智能型的系统,它是集强电,弱电,计算机于一体的系统。所以,抗干扰要按照制造商推荐的接线方法和EMC准则去做。否则,就会受到干扰的困扰。甚至会损坏变频器的内部器件。


我记得我不止一次的举例。一个正在安装调试的西家传动系统,还没有上电呢,正在系统接线和检查的阶段。变频器莫名其妙的炸了。非常神话的那种。检查发现,安装系统的房间,是新建的建筑物,内部装空调和设备安装调试同时进行中,结果装空调的民工,把我们的变频器系统PE线当作地线,把电焊机的接地夹子夹上去了。结果电焊机工作,我们的变频器炸了。新的装置西家传动给判的保外。


所以,我们强调,不管什么系统,控制电源的M,都不要去碰壳(我们的控制电源都是380/220的隔离电源),这是第一;第二,要求安装现场有独立的,对地电阻小于4欧姆的地线。也就是说,我们的系统PE线接自己独立的地线。不与公共地线共享。谁也不要往我们这个系统的独立地上挂东西。否则后果自负。

我是你的朋友