从截图上看您这是可以在线的啊,只不过是FC900这个块在离线是不一致的。

您的意思是FC900里面的程序看都是一致的,但是外面为什么显示在离线有差异是吗?

这个很有可能是时间戳不一致造成的,比如您离线虽然没有修改但是加了个新的network,然后又保存了一下,那么TIA也会认为不一致了。您可以查看下在离线比对的详细信息,如果没有区别,那就可以断定仅是时间戳不一致了。