多谢各位解答,今天下午再次测试:
PLC采用UDP方式,MC协议,端口号任意,无需打勾“允许RUN中写入”。
wincc端口号为对应的10进制,可以通信。
通讯成功的关键是下载PLC网络参数后,PLC必须断电重启,参数才能生效,只做reset是不行的。
结论:官方的教程缺少对PLC重启的步骤描述。