2楼
针对你的图 进行排序 1--5
图一 调用 FC685 /FC107
图二 FC685 的逻辑关系
图三 ---五 FC107 的逻辑关系
FC107其实是一个通电延时控制模式 当 设定延时时间 大于最小 允许时间基数(0.2,并且延时启动 使能,则开始延时
进行一个减计数,周期为M11.1的脉冲,例如1S 则每间隔与秒减少一个数值(0.2)
当 当计数值<= 0.2 计数结束,则输出信号,
当 设定时间过小,则立即输出。
基本就这个逻辑关系。