回复:DP通讯网络改造方案选择

已锁定

askab

  • 帖子

    405
  • 精华

    5
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-04-19 16:46:24

9楼

///////////////////////////

A   ---------------------------(B  ----------------C(1,2,3,4,5,6) )

A: DCS    B  300   C  200CN

现在发现B-C 之间存储调站现象 ,则 C 中有一个CN 或几个CN 与 B 无法通讯,这个时候 要考虑 对A的影响大吗?

如果大,则原网络等级 划分不合适。

应该是A  -------------------------B / C 模式  B C 是同等级模式。

如果不大,则原来模式可以不变,B C 主从逻辑关系,  A 与B  主从逻辑关系, B是 子系统。

那么解决B  C 直接  我回用三种模式。

  1. 增加 485 放大器,增强通讯抗干扰能力,这样成本最低。

  2. 改现场部分为光纤,这有个很大的弊端 , 要求 C(1,2,3,4,5,6)之间设备在一处    B  在一处,且距离较远比较很是,否则增加的OLM 过多,

  3. 所谓的把200才CN 改为以太网,那是绝对不合适的,因为200部分要增加CP243-1  *6  300要增加 CP343-1 *1  ,且CP342-5 没有用处了,这样还不如推翻从新来过。

    所以综合来看,如果动态响应和数据交换不是很高要求,增加放大器和降低DP 通讯速率 是最经济划算的。

    不是啥都要以太网,现在动不动就改通讯为以太网,就是西门子傻瓜化了,我现在的部分设备还用MPI 呢,主要根据要求,稳定 可靠以及维护方便,价格合适是王道。

大家同行,you ok ? me !