A ---------------------------(B ----------------C(1,2,3,4,5,6) )
A: DCS B 300 C 200CN
现在发现B-C 之间存储调站现象 ,则 C 中有一个CN 或几个CN 与 B 无法通讯,这个时候 要考虑 对A的影响大吗?
如果大,则原网络等级 划分不合适。
应该是A -------------------------B / C 模式 B C 是同等级模式。
如果不大,则原来模式可以不变,B C 主从逻辑关系, A 与B 主从逻辑关系, B是 子系统。
那么解决B C 直接 我回用三种模式。
增加 485 放大器,增强通讯抗干扰能力,这样成本最低。
改现场部分为光纤,这有个很大的弊端 , 要求 C(1,2,3,4,5,6)之间设备在一处 B 在一处,且距离较远比较很是,否则增加的OLM 过多,
所谓的把200才CN 改为以太网,那是绝对不合适的,因为200部分要增加CP243-1 *6 300要增加 CP343-1 *1 ,且CP342-5 没有用处了,这样还不如推翻从新来过。
所以综合来看,如果动态响应和数据交换不是很高要求,增加放大器和降低DP 通讯速率 是最经济划算的。
不是啥都要以太网,现在动不动就改通讯为以太网,就是西门子傻瓜化了,我现在的部分设备还用MPI 呢,主要根据要求,稳定 可靠以及维护方便,价格合适是王道。