回复:温度控制曲线

已锁定

ligp99

  • 帖子

    926
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-06-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-04-19 23:57:55

2楼

展开查看
以下是引用奔跑的五花肉在2022-04-19 20:56:48的发言 >楼主

大家好,我在工程实际运用中遇到了一下问题,请高手指点
工况如下:此控制是一个中频感应加热炉,工艺要求如下
第一步:启动加热炉,从当前温度加热到600℃,(要求用时60分钟),然后进行保温120分钟;
第二步:保温结束继续加热从600℃加热到900℃(要求用时80分钟),然后保温60分钟;
第三步:保温结束继续加热从900℃加热到1200℃(要求用时80分钟),然后保温30分钟;
第四步:保温结束继续加热从1200℃加热到1500℃(要求用时120分钟),然后保温150分钟;
第五步:保温结束进行降温从1500℃降温到1200℃(要求用时60分钟),然后保温60分钟;
第六步:保温结束继续降温从1200℃降温到900℃(要求用时90分钟),然后保温30分钟;
第七步:保温结束继续降温从900℃降温到600℃(要求用时150分钟),然后保温60分钟;
第八步:保温结束继续降温从600℃降温到60℃(要求用时180分钟),提示加热完成

用户要求在WINCC上制作加热趋势曲线(折线),每段的起始温度和结束温度用户根据不同的工艺自行设定,保温时间也是根据不同工艺用户自行设定,在进行加温启动前,用户设定好不同加热段的温度和保温时间,然后启动曲线开始加热,温度记录趋势曲线需要在设定的曲线(折线)图上进行,求大家给好的建议,谢谢!

做配方,PID