恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-04-20 09:14:36
2楼
在博图TIA中很简单的。
建立项目;添加新设备,(设备视图)
1、把1500CPU PN对应型号,版本的拖进来,按实际DIQ配置好。配置好IP和设备名称。
2、把S120 CU320-PN对应型号,版本拖进来;然后再把前端设备、电机模块、按实际选择;对应每一电机按实际。它会自动拓扑。
3、网络视图中,将CU320-PN分配给它的控制器1500。
4、在设备视图中选驱动单元CU320的PN接口。下面属性中就有对每一个模块的报文配置。
简单吧?
博图TIA的好处是任一方的修改,对应的会一起改变,不会产生错误、冲突。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主