回复:step7中上升沿触发大量使用的问题

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3942
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-04-20 18:16:26

4楼

有的。

D1为输入字, T1为上个周期的值。注意了。


D_OUT = (D1 ^ T1) & (`T1)    (^, XOR操作;    `字取反操作);


看明白了吗?  


意思就是:

  1. 首先当前状态和旧的状态异或, 找出变化的那些位。

  2. 旧状态字取反, 找出旧状态为0的那些位;

  3. 二者相与, 就是 上个周期是0,但是当前周期发生变化为的位。 这不是上升沿是什么?

D_OUT 不等于0, 就是有上升沿存在。 这方法常用在批量新故障识别。