回复:FB284基本定位报错7450

已锁定

king mario

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2016-03-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-04-20 22:37:13

4楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2022-04-20 09:01:03的发言 >2楼

产生到达目标位置的标志位信号后,断开使能一般就没有问题的,你这个还有一种可能是静态窗口的数值设置的过小,或者如果是提升设备断使能时有瞬时下坠什么的导致了超出静态窗口导致报警,如果位置本身没有明显变化,而且满足使用的话,可以考虑把相关参数放大一点试试, 默认的参数可能有些苛刻。

- 静态窗口 (p2542) 。

- 静态监控时间 (p2543) 。

感谢回复。空载测试的。我还是怀疑FB284的EnableAxis信号撤销的时序可能有问题。我是发出IntermediateStop信号后,检测AxisSPfixed=1时再取消EnableAxis信号的。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8132条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。