恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-04-20 22:37:13
4楼
产生到达目标位置的标志位信号后,断开使能一般就没有问题的,你这个还有一种可能是静态窗口的数值设置的过小,或者如果是提升设备断使能时有瞬时下坠什么的导致了超出静态窗口导致报警,如果位置本身没有明显变化,而且满足使用的话,可以考虑把相关参数放大一点试试, 默认的参数可能有些苛刻。
- 静态窗口 (p2542) 。
- 静态监控时间 (p2543) 。
感谢回复。空载测试的。我还是怀疑FB284的EnableAxis信号撤销的时序可能有问题。我是发出IntermediateStop信号后,检测AxisSPfixed=1时再取消EnableAxis信号的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主